万科住宅设计常见问题总平面设计 一、标高: 1道路标高坡向与雨水进水口位置不符 道路面层标高设计时应向雨水进水口方向找坡(0.5 1 ),并在施工时多加留意。 2园路井盖高低不平和有缺损 园路、窨井要同一标高,使园路和窨井混凝土同时浇筑。 二、流线设计: 住宅出进口未设置人车分流专用通道,造成交通安全隐患;当住户大堂与流量大的贸易服务空间邻近时,题目尤其突出。 三、间距: 1. 建筑平面锯齿错位过大影响采光。 2. 搭建的售楼处与住宅间距太近影响采光。 四、绿化: 1. 种植树种过高影响采光。 2. 前期环境部分设计时应考虑设计浇灌点奇迹Mu开服一条龙服务,绿化设计选用的某些植物生长期短,物业为便于治理往往进行普遍更换。 五、物业治理、垃圾收放点等附属用房设置: 1. 未设置治理用房或太隐蔽。 2. 总图中未考虑垃圾收放点、垃圾中转站的设置;垃圾站四周应考虑上下水,以便清理。 3. 箱式变电在总图中要综合考虑,不要影响景观。 六、摩托车、自行车存放: 1总图中未考虑摩托车、自行车存放。 2出于安全题目,停自行车处不能设在地下车库,应单独考虑。 3摩托车、自行车存放数目未针对居住对象统筹考虑,中低档次小区摩托车、自行车车库(棚)面积太小不够使用。 七、儿童游戏场: 儿童游戏场设计时未考虑不安全因素: 1. 儿童游戏场内的城堡及周边有坚硬的石头,小孩轻易受伤。 2. 秋千设置不公道,没有考虑活动空间,儿童轻易撞到硬物。 八、道路: 1. 小区内道路设计要一次到位,后加时易引起客户纠纷; 例如有的项目,小区后加一条总图及销售时都没有道路,从而引起客户纠纷,矛盾激化。 2. 园区内的道路应考虑搬家车辆能够进出。 3. 园区内的道路应设马路牙,否则草坪高于路面时,雨天泥水易流到马路。 4. 混凝土割缝不及时,造成道路裂缝应根据温度、天气变化及时调整割缝时间。 5. 停车位下沉应加强现场治理,开槽埋管后按规范要求进行,分层夯实; 6. 小区园路出现横向裂缝园路施工应每隔46m留伸缩缝。 7. 道路混凝土半角偶出现裂缝;窨井周边混凝土出现裂缝应加设防裂钢筋和角偶钢筋。 8. 混凝土路面起砂、剥落混凝土抹面时应严禁在混凝土表面洒水或撒水泥;对已出现的裂缝可采用1:2水泥砂浆修补。 9 机动车道上的排水沟沟盖板未选用带胶边的铸铁产品而采用的水泥盖板,汽车开过后噪音大,并且易碎裂。 九、总平面设计其它题目: 1. 化粪池、下水道位置距建筑主体太近,维修开挖时导致建筑沉降,维护本钱高,设计时应考虑足够的间距; 2. 部分管线埋深过浅。 单元户型设计 一、厨房: 1. 厨房未设排烟道:厨房油烟直接排进采光井或生活阳台烈焰开服一条龙服务,空气的作用造成油烟乱串,使洗衣机及晾晒的衣物受到污染,且油烟从窗户进进室内,影响居住环境。 2. 设有洗衣机位的厨房未设地漏,无法排水。 3. 厨房详图的布置未重点核对,厨柜、吊柜、洗菜池、炉灶、抽油烟机、排烟道、冰箱、地漏等的位置布置不公道,橱柜布置未遵循洗、切、炒的流线且与电气、给排水、煤气专业的图纸不一致。 4. 厨房电器插座位置设计不当,且未考虑微波炉、消毒柜的位置。 5. 北方地区部分厨房未设采热或散热片位置不当或散热片位置与电器插座位置相矛盾,影响使用。 6. 烟道产品不过关,住户间互相串味;部分项目烟道为单风道设计,烟道本身尺寸过小,而止逆阀深进井道尺寸过大,排烟净空很小,造成排烟不畅;烟道的倒烟现象,应从烟道种类(单烟道、双烟道)、烟道止逆阀的选择、烟道尺寸给予考虑。 1. 煤气等管线设计不公道;中高档项目未设计管道井。 二、卫生间: 1.卫生间漏水: a.排水设计时将给水管明设在浴缸底部,浴缸周边硅胶脱落或浴缸堵塞会导致浴缸底部积水造成水管严重锈蚀、沙眼引起渗漏。 b.卫生间坡度不公道,且有反坡;地漏位置靠近门口离浴缸、或淋浴过远,造成积水。 浴缸下?醋龇浪恪?c.个别项目下沉式卫生间埋地给水管管材质量有题目,严重锈蚀、沙眼引起渗漏;下沉式增大检查漏水的难度,增加维修工作量,最好不采用下沉式卫生间设计;如采用,则给水管管材应采用新型管材。 d.下沉式卫生间楼地面混凝土未采用抗渗混凝土。 e.卫生间管道穿楼板的接口四周未用聚合物砂浆填实;防水膜不密实,有人为损伤现象,防水层?醋魃敖;悖环核还桓撸浪詹僮莶坏保黄露炔还阑浪憧选辰佣鹊推鸩恪娌闶庇兴鸹捣浪愕暮奂斐陕濉浇恰呱现亍?2. 大户型卫生间设计面积过小,设施与户型档次不匹配且未考虑管井设计。 3. 北方地区暗厕未考虑透风道或透风道设计不公道,影响使用。 4. 座厕正下方是大梁,导致无法居中安装,整改需消耗大量人工。 5. 热水器设置在浴缸侧面中间,影响使用。 6. 热水器管道未保温:部分热水管过长,有的热水管从吊顶中展设未作任何保温处理,每次使用即使将温度调到最高,仍需很长时间才有热水。 7.复式顶层卫生间位于卧室上方,排水设计为下排,不符合规范。 8.洗手台台面黑白根大理石的质地太差,断裂现象普遍。 9.马桶安装不公道, 国家规范要求:预留的大便器排水管,出楼地面的甩口不得低于10mm,大便器自身排水管与预留排水管的口应紧密结合答应误差5mm,部分项目实地检查偏差6cm。马桶配件差,马桶配件需全部更换,费工费时,损失极大。 10.地漏反臭:卫生间、厨房的排水装置中地漏的排水管未设存水弯,防臭效果不好。 11.洗衣机未设专用排水地漏;布置洗衣机的部位宜采用能防止溢流和干涸的专用地漏。 12.卫生间吊顶高度设计不公道,吊顶后窗户不能开启。 13.管线设计不公道,影响放置浴盆、淋浴房。 18塑料泛水管穿墙埋设时,因高度不公道易被二次装修打穿漏水。 三、楼梯: 1. 进深小的楼梯间进口处梁位置及高度设计不公道,碰头; 2. 楼梯未考虑防滑措施; 3. 楼梯间内消火栓、电表箱位置不公道或两者位置有矛盾; 4. 楼梯间等处的落地窗未设护栏,有潜伏安全隐患; 5. 北方地区部分项目楼梯间未设采热,造成与之相连的内隔墙墙体结露。 四、屋顶: 1.屋面渗漏: a.屋顶未设保温隔热层,由于温差原因造成现浇钢筋混凝土变形,从而拉开防水卷材,造成屋顶有裂缝或渗水。 b.北方地区屋面保温不够,造成冻胀,产生水平力,将屋面板和墙体拉开。 c.北方地区由于冬季施工,混凝土与砌体收缩不一致,温度应力造成屋面渗漏。 d.部分工程上人屋面在APP防水层上浇筑40mm厚钢筋混凝土,整浇后再割分仓缝,易产生收缩裂缝,裂缝处进水使APP防水层长期浸泡在水中,APP易老化且裂缝的开裂牵带使APP断裂,致使保温层积水无法排出,造成屋面渗水。 2.雨水口数目不够或布置不公道,导致汇水面积过大、排水坡面过长、垫层过厚;雨水口过密则会造成浪费。 3.北方地区出屋面排气管、人孔、竖井、阁楼侧墙未做保温,造成顶层房间顶棚、阁楼侧墙结露。 4.屋顶楼梯间或水箱间没有设颊国爬梯。 5.屋顶花池泄水管直接排向屋顶花园地面,影响使用。 6.部分高层项目上人屋顶女儿墙高度不够,只有900;必须满足净高1200(种植屋面应特别留意)。 7.露台栏杆低,间隔宽,不安全;顶层阁楼住户之间无安全防护,护栏墙太矮。 五、阳台: 1北方地区生活阳台未设封窗,不便使用且栏板及顶层阳台顶部未设保温,产生结露。 2.大进深阳台挑梁高度过大影响采光。 3.北方地区外挑的封闭阳台底板未设保温,地面及室内墙角产生结露; 4.顶层阳台未设顶板,使用不便。 5.阳台地面坡度不公道,积水且有反坡现象。 6.阳台门进水:铝合金平开门变形严重、密闭效果差、密封胶条不连续,铝合金推拉门防水功能较弱,进水量大。 7.阳台门离楼地面间隔未考虑留镶地板的高度,使室内完成面高于门框;影响美观且不防水。 8.生活阳台未设计晾衣架或位置不公道,影响使用。 9.地漏的位置不公道且与给排水专业相矛盾。 10.阳台栏杆过低且相邻阳台之间未考虑分隔栏板或栏板高度过低,互相可以走通,存在不安全因素。 11.阳台栏杆设计未对栏杆锈蚀题目进行相应处理。 12阳台栏杆为横向设计,易被幼儿攀爬,存在安全隐患。 13高层阳台使用玻璃栏板时应充分考虑安全性。 六、门: 1 门未设门垛,不便装修且易引起墙体裂缝; 2 阳台门开向室内,不防风; 3 住户首层外檐门窗未考虑防盗设施。 七、窗: 1. 大居室窗面积小,房间采光不够。 2. 凸窗窗台高度小于450,且未设安全防护。 3. 未设阳台的起居厅大窗开启扇只有一扇,不便空调室外机安装。 4. 窗户设计时考虑外观整体形象较多,而业主在自家室内时感觉不好,且有的无法安纱窗;窗户可开启面积过少,不利透风。 5. 凸窗设计时未考虑风向因素,开启不便且宜漏水。 6. 凸出窗套砼体渗水:外墙凸出窗套是后加砼体不密实,砼中掺有杂物,后加砼体与外墙接缝处未作防水处理,打开后有孔洞、裂缝,给雨水提供了渠道; 7. 窗框与凸砼体结合处渗水:窗框与凸砼体结合的施工缝未用防水沙浆填实、有杂物,特别是在凸窗台底板部及窗角处易渗水。 8. 窗体本身渗水: 窗体本身铝材拼缝超过0.3mm未打胶,密封胶条和密封胶局部不连续、不密闭,螺钉连接处局部未打胶。 窗型较特殊,拼接较多且突出于外墙面,拼缝处处理不当易渗水。 硅胶槽预留方向及框、墙间填嵌未按国家行业标准执行,框、墙间填嵌的砂浆经门窗开启震动易产生裂缝,轻易发生裂缝。 9.北方地区通向未封阳台门没有选用保温门,产生结露。 10. 北方地区凸窗上、下封板未设保温,与墙体交接处产生结露。 11未设窗台板的窗台未留装修贴砖用的空隙。 12 窗檐滴水设计不当,造成平开窗开启碰撞。 八奇迹Mu开服一条龙服务、空调: 1空调位题目: a.空调位离窗户远,安装困难大、不安全。 b.空调位置不便安装,尺寸偏小:对于面积较大、复式的房间,业主有可能选用大功率空调,应提供较大尺寸的空调位.电源插座也应有相应设计;空调室外机位小,传奇私服应与市场最大的空调机匹配相符合,否则业主选购设备范围受限制。 c.空调室外主机安装位设计不公道: 部分室外空调主机位设在凸窗的窗台板下面,只能从铝窗的活动窗扇口将空调室外主机抬出往,外墙悬空,安全绳没处栓,空调主机大了还出不往,空调机位狭窄,安装维护保养操纵难度极大,空调主机本应用四个地脚螺丝加以固定,但往往只能固定外面两个,存在严重的安全隐患; 有的空调板设于卫生间外墙,由卫生间的窗户出往安装空调主机,窗户小无法出往。 2.外墙空调板的位置与空调孔、传奇私服传奇私服空调插座的位置不一致. 3.空调室内机位于床头对面,风向不公道. 4.采光槽内开窗未留空调孔的位置,导致空调管穿玻璃或穿行另一间房;部分项目空调管走卫生间吊顶内,安装完空调管后,扣板吊顶难安装平整。 5.阳台推拉门到墙边未留门垛,空调管只能穿玻璃出往。 6.空调管孔洞外高内低(反坡),导致雨水流进室内。 7.部分户型空调插座与空调洞分布于对立墙面,不在同一方位无法安装;另有部分户型空调插座和空调洞间隔很远,空调管在室内转几道弯才能穿出墙,固然能使用,但极大的影响美观。 8.大面积起居厅未考虑柜机机位及冷凝水的排放;部分项目柜式空调室内机位置不妥与推拉门冲突。 9.未设计室外机排水管,外机滴水,水从空调板直接流下,流量大时,下层无法开窗。 10.北方地区部分项目空调器的冷凝水管插进雨水管中,出现倒流现象,雨水管冬季结冰严重,且雨水管出室内处直角弯平卧地下,易堵塞管道。 11.空调外机设置在封闭阳台内,夏季不散热,易死机,噪声大。 12低档项目未考虑窗机的安装。 九、插座及内部设施: 1可视对讲、门铃离进户门边太近,不便装修。 2internet接口设在起居厅,书房没有接口,位置设计不公道。 4高档项目起居厅未考虑音响线的埋设。 5.电气开关插座布置在可能摆放家具的位置。 6.建筑平面门窗的位置及开启方向与其它专业不一致,导致电气开关插座位置不公道、排水管挡住外窗或排气扇孔等题目。 7.有的项目煤气管线穿越室内客厅,严重违反规范规定。 十、墙体: 1. 墙体开裂: a.。网龙公司《魔域》正式进军台湾市…《密传》进军影院 《十面